º 夏天 2019-11-19 15:50:35 | 河南省 土建 | 1076查看 4回答
卫生间止水带
卫生间需要做C20混凝土上翻200高作为防水止水带,卫生间四面其中两面是200厚、两面是100厚的砌块墙。100厚的砌块墙下面还需要做防水止水带?需要做止水带的话宽是同墙厚还是200厚?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
做,同墙厚
2019-11-19 15:52:12
-
同墙厚
2019-11-19 15:52:45
-
100厚的砌块墙下面还需要做防水止水带?【具体要按图纸要求,图纸注明卫生间要做法,一般应全做】需要做止水带的话宽是同墙厚还是200厚?【应按相应的墙厚设置,100按100,200按200】
2019-11-19 16:01:17
-
是的,砼同墙体厚度,高200。
2019-11-19 16:12:19
-
请问图中要求卫生间止水带为250高(距离建筑标高),设计建筑标高与结构标高高差为140mm,那么此时圈梁高度是按照实际设计高度250mm,绘制还是按照250+140=390mm绘制。
-
卫生间门口止水带,建筑图说止水带为200高,那么考虑到地面高度,结构层为300?
关于卫生间门口的止水带,建筑图说止水带为200高,那么考虑到地面高度100的话,结构层为止水带高度是否应该为300高呢?
-
卫生间四周上翻200的砼止水带可以在钢筋抽样里先画出,然后导到图形算量里,这样卫生间的墙也自动扣减了这部分砼所占体积,而止水带的量也导进图形里了。这样做可行吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看