leo、 2019-11-21 15:38:40 | 广东省 安装 | 833查看 2回答
电气照明线路
像这种线路,系统图是3条线,平面图是4、5根,那他的立管应该给几条?
2019-11-21 15:56:14 补充
灯具是吊装的,立管是几线?
2019-11-21 16:36:55 补充
2019-11-21 16:37:22 补充
有没有回路是一根3芯电缆接排气扇,接了几个排气扇回到单极开关就变成2根3芯电缆了,接后面的排气扇也没有回来的线啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:从配电箱出线立管是三根。开关立管单联的二根,双联的三根,以此类推。
2019-11-21 15:42:59
-
因照明线路一般为延顶敷设,根据规范要求,可以直接在顶板埋设接线盒且可以接线,立管内电线仅为灯具、排气扇自用电源线及接地线。由于不同设备控制开关不同,造成不同开关需比原设计电路多出一部分线缆,造成顶板内电线根数增加。一般零线选用同一根,火线根据实际情况增加,地线也选用同一根线,而不是你理解的每一个电器,都需要增加3根线。
首次提交 2019-11-21 17:09:27 最近修改2019-11-21 17:10:20 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看