急!关于钢结构基础柱墩问题c
我现在手上有个工程,为钢结构厂房,基础形式为独立基础,独立基础上面为框架柱墩(从基础扩大面到-0.05)。现在的问题是柱墩的箍筋软件只计算在独立基础中的那2根,剩下的都没有计算,请问各位有没有遇到这种情况?应如何解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查一下,柱子的标高和高度是否设置正确,修改一下基础层柱的底标高和高度及首层柱的底标高和高度,软件应该会计算正确的(注意选中构件再修改,高度和标高属于构件的私有属性)
2016-11-08 18:34:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看