豆豆 2019-11-22 09:06:11 | 山东省 土建土建计量GTJ | 608查看 4回答
门窗离地高度的确定
结构标高为-0.15,对应建筑标高为0.00,在立面图中,窗离建筑标高为450,这时我的离地高度为450还是600?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
相对于±0 离地450
2019-11-22 09:06:41
-
通常是按结构标高设置楼层,这时离地高度是600mm。
通常是按结构标高设置楼层,这时离地高度是600mm。门窗洞口要考虑建筑标高和结构标高的差,否则门窗洞口的位置和结构构件的相对位置不对,出现多算或少算二次结构构件——过梁、圈梁等的工程量。
首次提交 2019-11-22 09:07:33 最近修改2019-11-22 09:14:58 (修改过1次)
-
用结构标高建的楼层就输入600
2019-11-22 09:07:55
-
按结构标高计算,是600!!!!!!!!
2019-11-22 10:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看