无上 2019-11-22 09:20:48 | 广东省 安装 | 434查看 3回答
新手遇到安装线路问题请求支援,谢谢。
请问图片中两个安装于B1层的应急配电箱,一个是9#-B1ALEy,一个是9#-B1ALEy-T,9#-B1ALEy有6条回路对吗,9#-B1ALEy-T有4条回路吗?如果是对的,那请问从B1层引上来的WDZN-BYJ-2x2.5电线是不是有10条?
2019-11-22 10:15:53 补充
2019-11-22 10:16:57 补充
那电线的倍数应该是10条啊,怎么前辈是7条,我真的是搞不懂的,请求解答,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
引上是10条,不过有-1层的回来不一定是从哪里引上,要看具体的平面图
2019-11-23 17:31:09
-
是的,你理解正确
2019-11-22 09:31:25
-
对。
公共区域应急照明是6个回路;楼梯间应急照明是4个回路;另外各有1个弱电控制回路。
首次提交 2019-11-22 10:08:49 最近修改2019-11-22 10:09:33 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看