小小 2019-11-22 09:56:24 | 浙江省 安装施工安装算量GQI | 710查看 3回答
弱电数据二孔TO如何配线
请问,数据二孔TO,配线为(2*UTP5/PVC20),是跟普通插座一样串联,还是并联计算(四个数据插座,四根管子,八根UTP5)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是并联计算(八个数据插座,四根管子,八根UTP5),即;每个信息插座必须有1根网线。
注;四个双口信息插座,是八个信息插座,不是四个。
2019-11-22 10:14:24
-
对啊,并联计算(四个数据插座,四根管子,八根UTP5)
首次提交 2019-11-22 09:58:24 最近修改2019-11-22 09:58:36 (修改过1次)
-
是按并联计算的一个TO一根UTP5线
2019-11-25 08:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看