李工 2008-11-09 09:50:00 | 广西壮族自治区 其他专业 | 631查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
红哥哥(梁宏)
答题: 742 被赞: 11
2016-11-08 18:34:34
工程分A,B,C三个区,A区基础底结构标高为-7米
工程分A,B,C三个区,A区基础底结构标高为-7米,,B区为-4.5米,C区从现-0.05开始;其中AB区有半地下车库,A区地面底标高为-5.97米(平面图标高),B区地面底标高为米(平面图标高);AB二个区上一层结构标高都为-0.05米,我的问题是:(这三个不同标高的区,的基础层标高设多少为好???负一层(也就是半车库层)的标高设置为多少才好????三个区怎么处理??? (说明:ABC三个区的交接处都有共同的基础,是独立基础,另附上轴网图一个供大家看)
基础层的层高如何确定?.
桩和独立基础.底标高为-5.请问基础层的标高该是多少比较正确绘画? 基础层的柱如何画?需要画多高?问题补充:桩承台和独立基础的标高都不一样?基础层层高是多少?柱是默认哪一个? ?复制下来后.柱的高度和基础层的高度一样.计算汇总钢筋也是处一样高度的量的?
同一层,墙柱混凝土强度等级不一样该如何绘制?
GGJ2013,墙为剪力墙,柱为暗柱,在同一层中,层底标高20.92,层顶标高为23.80,结施图上说明:20.92~23.46标高段墙柱砼强度为C35,23.46~23.80标高段墙柱砼强度为C25。那我是不是同一个暗柱或同一个剪力墙要定义两个,就拿GJA2A来说,如下图1,相当于把GJZ2A分两节来画,第一节:顶标高为23.46,底标高为层底标高,砼为C35;第二节:顶标高为层顶标高,底标高为23.46,砼为C25;那第一节和第二节的配筋(下图2)是不是也输一样的呢?这样一来,岂不是第一节和第二节的钢筋在23.46标高处绑扎搭接?求大师们指点,遇到这种情况如何处理?怎样绘制呢?真的分两节来画吗?问题补充:请大师们说说具体步骤,谢谢