板钢筋的说明
未注明的板面钢筋均为C10@200双向通长与图中附加钢筋交错布置,其中图中画出的均为板面附加钢筋,未注明板面附加钢筋规格均为C8@200;
板底钢筋均为双向设置,未画出的板底钢筋均为C10@200
请问,实际布置板的分布筋是不是C10-200双层双向,还是说有附加钢筋时,不需要布置面筋
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明中,未注明的面筋双向C10-200,已注明的按标注。板底筋已标注的按标注,未标注的按C10-200双向。写有附加的,是另外添加的,是重叠布置的。双层双向布置后的负筋(面筋,没有支座负筋的分布筋了。)
2019-11-24 10:15:56
-
实际布置板的面筋是C10-200双层双向,有附加钢筋时,另加。图纸上画出的附加钢筋没有标注的,按C8@200。
板底钢筋均为双向设置,未画出的板底钢筋均为C10@200。
首次提交 2019-11-24 10:13:29 最近修改2019-11-24 10:16:29 (修改过1次)
-
你好:布置了双层双向的板钢筋后,附加的钢筋还要布置,属于附加 的
首次提交 2019-11-24 10:13:46 最近修改2019-11-24 10:14:07 (修改过1次)
-
再双层双向的配筋情况下,附加的负筋不会计算分布筋,因为已经有面筋钢筋网了。
2019-11-24 10:14:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看