• 请问这样的剪力墙需要定义为短肢剪力墙吗?

    端柱

    暗柱和端柱都用剪力墙画了,中间没有暗柱的部分700,墙宽200,

    剪力墙从暗柱上端直接画到端柱下端,请问中间部分的剪力墙需要另外定义为短肢剪力墙吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:直接画下来,不要分开画

    2019-11-24 12:46:28 

  • 规范上的定义:短肢剪力墙,指的是截面厚度不大于300mm,且各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。