小子 2019-11-24 22:16:59 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 770查看 2回答
老师, 有如下几个问题不解
1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗?
那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?
3.
老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?
还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?
图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊
4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。
5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?搭接区段还加密么?也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?
图片为第三条问题和第四条问题共用
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗?
那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板【可以这样理解】
2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?【单向板是垂直于短边的为受力筋,参考下空心板的配筋,双向板是两边都是受力筋】
3.
老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?【是的】
还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?【是的】
图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊【同时满足这三个条件,也就是说这三个的最大值】
4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。【是的】
5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?【是的】搭接区段还加密么?【采用绑扎搭接的加密,机械连接及焊接的不加密】也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?【不对,箍筋加密范围根据图集规定的计算】
首次提交 2019-11-24 22:29:54 最近修改2019-11-24 22:42:47 (修改过2次)
-
1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗? 是的。
那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板:不是。有两个或以上的正方形,是单向板,有两个以下正方形的是双向板。
2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?是这样的。
3.老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?这个尺寸是设计控制的尺寸,如果不满足这个尺寸要求,设计人员要采取其它的措施。工程量计算中,不用考虑这个尺寸。按梁高减去一个保护层厚度,再加一个15倍直径的 弯折。
还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?最三个中的最大值。
图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊:是这样的。是最大值。
4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。嵌固部位是刚性接点。
5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?在上下根部一定距离。
搭接区段还加密么?需要加密
也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?不正确。
2019-11-24 22:25:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看