• 安徽省09定额满堂脚手架超过8米怎么套,比如10米。

    ”室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6~5.2m时,计算基本层;超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计,其计算总高度不超过8m;高度超过8m的,根据确定的施工措施,费用另计。“这是安徽省09建筑工程定额上的原话。我的问题是

    1、如果天棚满批腻子或者做吊顶超过3.6米可以套用满堂脚手架吗。

    2、满堂脚手架超过8米怎么套定额,比如10米,是算一个基本层和四个增加层(5.2+4*1.2=10米)再按方案修改钢管和扣减含量吗。还是怎么弄。

    2019-11-26 09:26:35 补充

    如果天棚抹灰高度是3米怎么套呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如果天棚满批腻子或者做吊顶超过3.6米可以套用满堂脚手架 。

    2、满堂脚手架超过8米怎么套定额,比如10米, 按施工方案计算脚手架的费用。