杨欢 2019-11-28 09:15:22 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 308查看 1回答
安装问题
1:这张截图是弱电平面图里的,我的理解是 弱电只计算 保护管 即可 电缆网线都不需要计算 对吗??
2:这是电气说明里的 电气照明系统图里 照明管线为 PVC20 BV 3-2.5 但是照说明所写,是不是我得在图形里 把 3*2.5的调整为PVC16 4-5*2.5的 为PBV20 6*2.5的 为PVC25 用这么调整吗??
谢谢大家了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先按系统图,系统图没有标注的按3*2.5的为PVC16 4-5*2.5的 为PBV20 6*2.5的 为PVC25
2019-11-28 09:44:51