• 关于河北定额直埋电缆引入管防火钢板制作安装中钢板含量的疑惑

    板面积

    从定额中可以看出,4根80钢管所需钢板为20.39kg

    厚度

    根据图集,计算出4根80钢管所需钢板面积为0.4385*0.4385-3.14*0.044*0.044*4=0.168㎡,按图集规定的最大厚度为10mm计算出的钢板量为13.18KG,而定额中钢板量为20.39kg,请问下这个该怎么解释,是我算错了吗?


    2019-11-30 10:44:39 补充

    套用的是2012河北定额

    2019-12-01 08:51:41 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 多出的钢板是损耗。

    2019-11-30 10:48:40 

  • 按;钢板不减4个洞孔的面积,计算重量。

    截图中,DN80的L=150mm,加两个半径为150mm加两边100mm,合计每边长为500mm,长×宽=0.25㎡

    0.25m²×厚度0.01=0.0025m³;乘以比重7850=19.625kg,再乘以损耗率1.0398=20.39kg

    首次提交 2019-11-30 10:52:28  最近修改2019-11-30 16:51:44 (修改过2次)