阳光很灿烂 2019-11-30 16:55:07 | 北京市 安装安装算量GQI | 1442查看 3回答
专家我想问一下两个配电箱是通过桥架连接的,而且桥架里有两种不同的线,要怎么布置
遇到这种情况应该怎么操作呢,AW1和AW2都是通过一更桥架出来,而且有两种线型,怎么通过软件可以操作
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两个配电箱只通过桥架连接的话用桥架配线布置电缆即可(先定义电缆,在桥架配线)
2019-11-30 17:20:41
-
用桥架布线的方法,将建好的电线构件放入桥架。
2019-11-30 18:53:19
-
定义好电缆线,用桥架布线的方法连通。
2019-11-30 22:18:42
-
请问一下,两个配电箱离桥架还有一段距离,我应该怎么画连接到桥架的位置呢?我现在用“桥架配线”把桥架里的线是别完了,图二就是我识别的路线,但是并没有和两个配电箱相连,求大神指点,应该怎么做呢?
-
2022-03-10 09:03:35 补充一般的电缆不是应该从配电箱回路的系统图里面桥架配线识别么,这种不能无法体现两个配电箱回路的电缆怎么通过桥架配线识别
-
AA箱到照明配电箱都是用桥架,请问这样怎么用安装算量计算电缆的长度,视频里是有配管连接配电箱用设置起点和选择起点,全是桥架的怎么做?还有桥架里的电缆做好后怎么能自动生成两个箱的预留长度,谢谢
-
软件桥架布线,无法选择桥架里线缆的起点?两个配电箱用桥架相连。
两个配电箱用桥架连接,求具体软件操作步骤。我用软件里的桥架布线,选择起点只能选择一个,然而另外一个箱子立管那里算不到线缆长度。 貌似软件里的选择点只对与桥架相连的线管适用。对桥架里的线路无法用···
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看