勤学多思好问 2019-12-02 15:14:53 | 北京市 土建结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 698查看 1回答
急!急!急 关于剪力墙竖向钢筋的问题 非常感谢各位大神耐心解答
这是一个平面图,剪力墙相交处水平钢筋内侧已有4根粗一点的钢筋了,那么外侧的竖向钢筋会在手画红线区域布置吗?施工方说现场是拉通布置了外侧竖向钢筋,然后再在相交处加了4根粗一点的内侧钢筋。这样的布置合理吗?还是说红线区域,内侧有4根钢筋了,外侧红线区域就不用布置了,到底哪一种合理呢 ?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙 在暗柱区域内 不需要 布置 竖向钢筋的。
2019-12-04 16:33:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看