刘毅 2019-12-03 16:25:53 | 重庆市 安装预算 | 513查看 2回答
图中N5回路在画圈的地方需要做接线盒吗,还是单独从配电箱再走管线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个图纸画的很有问题,电气规范有明确要求不同回路的电气管线不可以同穿一根电管,所以你的理解是错误的,另外图纸已经表明了画圈的地方是4个回路,所以4个回路怎么在此处加接线盒
2019-12-03 16:32:32
-
回路紊乱不清,此处不能在管路中间做过线盒。
2019-12-03 16:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看