纷纷 2019-12-05 11:35:23 | 河南省 土建装饰 | 2864查看 1回答
河南16定额满堂脚手架
河南16定额,层高4.5m,吊顶离地高度3.3m,是否计算满堂脚手架?定额如何考虑?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算满堂脚手架
2019-12-05 11:41:41
-
河南16定额,浇筑超过3.6m的现浇板执行满堂脚手架乘系数,计算满堂架工程量的时候,按室内净面积计算,需要扣除砌体墙占的面积?
-
老师,请问我的这个工程地下室7.03m,天棚。墙面都做粉刷,我这个满堂脚手架怎么组价?是不是需要套个装修的满堂,还需要一个层高超过3.6m的满堂。超高部分如何计取?满堂脚手架的工程量如何计取?
-
按照计算规则,现浇楼板超过3.6米了记一次满堂架*0.3;’算天棚粉刷时候按规则超过3.6m时可计满堂架,这时再计一次满堂架?跟前面板的是否重复呢?求解
-
层高5.7米,现有浇筑3.6以上楼板超高满堂架*0.3,还有天棚装饰满堂架(基本层3.6-5.2),这两个子目都需要额外添加一个增加层吗?还是只有天棚装饰需要,3.6以外楼板就不需要了?