hhf8686886 2019-12-06 14:53:42 | 湖南省 安装安装算量GQI | 2928查看 4回答
请问:系统图照明回路的电线是3根,图纸说明未注明的线是3根,开关线也是3根吗?
如下图,系统图照明回路(wl1)的电线是3根,图纸说明未注明的照明线是3根,请问:问题1:箭头1指的开关线也是3根吗?有必要吗?问题2:箭头2指的照明线也是3根吗,为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、开关是2根线
2、是3根线
2019-12-06 14:55:24
-
普通单开2根线,双开/单联双控开关3根线,三开4根线等。一般的图纸有明确,如果没有明确也要按照实际来计算。
所以图示1处2根线,2处3根线。
首次提交 2019-12-06 14:56:04 最近修改2019-12-06 14:57:33 (修改过2次)
-
开关连接是2根线,一根供电火线、回来一根控制线
2019-12-06 14:56:40
-
1、开关是2根线(火线、控制火线)
2、是3根线(即;系统图上的3根电源线;火线、零线、接地线)
首次提交 2019-12-07 08:12:50 最近修改2019-12-07 08:14:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看