17882338224 2019-12-10 00:15:18 | 四川省 土建 | 2653查看 1回答
剪力墙与其相连的梁同宽时需要在梁端附加箍筋,并且锚固同连梁。请问这句话怎么理解?
是指只是一段一字型剪力墙没有暗柱,与梁平行相接吗?还是说有暗柱?因为基本上剪力墙都是200宽,梁也是200宽,不会每一个梁都要附加箍筋吧,而且有些是L型剪力墙的,L的拐处与之相交看起来也想是与之同宽啊,老师些能提供一个立体图来理解嘛,希望详细一点。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:是指只是一段一字型剪力墙没有暗柱,与梁平行相接吗?还是说有暗柱?两种情况都是要求一样的做法,就是梁与剪力墙(暗柱)平行一端的主筋锚固按连梁来考虑(锚固不小于600),同时附加箍筋建议查看一下说明里是加几道箍筋(图中应该的大样),
2019-12-10 05:45:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看