Elly 2019-12-10 10:10:17 | 上海市 安装 | 1189查看 3回答
宽1000*深420*高2000的配电箱挂墙安装,一般做怎么固定箱子,用支吊架还
宽1000*深420*高2000的配电箱挂墙安装,一般做怎么固定箱子,用支吊架还是槽钢,怎么计算槽钢或支吊架的工程量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样大的配电箱一般是落地安装的,需要基础槽钢
首次提交 2019-12-10 10:13:29 最近修改2019-12-10 10:14:11 (修改过1次)
-
规范要求这大的配电箱一般应落地安装,需要基础槽钢或安装在电缆沟上。
2019-12-10 10:15:17
-
举例不准确,2米高的配电柜一般是落地安装,如果挂墙安装,层高不够、操作也不便。
如果挂墙安装的配电箱,规格较大,除常规四个膨胀螺栓固定外,要用型钢做支架(托架),在配电箱下口安装,承接配电箱的重量。
首次提交 2019-12-10 10:27:23 最近修改2019-12-10 10:46:20 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看