造价小白 2019-12-11 00:27:38 | 云南省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 1562查看 1回答
请问下各位大神图示的温度筋在GTJ2018中怎样设置
,请问下各位大神,按图示温度筋的范围是与负筋搭接200的长度,在GTJ2018中有没有快捷设置的方法可以分享一下,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:去板的计算设置里把温度筋与负筋的搭接长度调整为200.这样温度筋布置后就是按200进行搭接了。
2019-12-11 07:33:17