灵 2019-12-11 16:11:56 | 广西壮族自治区 土建 | 681查看 7回答
卫生间反坎问题
这两个地方一个建筑总说明,一个结构总说明,两个地方说的应该都是卫生间反坎把,高度有冲突啊,要怎么处理
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
查的80是建筑地面做法。我一般都是按200来的。
2019-12-11 16:13:13
-
一个是高度不小于120,一个是高200。当然是取明确要求的,且同时满足高度不小于120的要求。
2019-12-11 16:14:46
-
你可以按照 较高的 200高计算,因为200也属于 不小于120 呀 。也可以咨询设计单位 请他们给出明确回答。
2019-12-11 16:14:49
-
正常考虑的话这种问题应该咨询设计方,要求设计方给出一个确定的答案,如果咨询设计有困难的话,可以这么理解,结构图给的高度是一个范围值,建筑图给的是一个确定值,而200高正好也满足结构的不小于120mm的要求,所以一般会选择200mm高进行计算,
2019-12-11 16:15:55
-
答:这是建筑构造就按建筑做法。
2019-12-11 16:58:39
-
一般都是按200来计算
2019-12-11 17:22:44
-
第一说明的泛指,第二说明是实指,按第二说明200高设置。
2021-05-27 15:40:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看