LD 2015-07-08 15:39:22 | 河南省 安装算量GQI | 695查看 2回答
请问下图黄圈里的量应该怎么提取?谢谢
1.系统图中的wx2应该是bv-3*4的线,但是怎么和灯具链接了?应该按照什么线计算工程量? 2.在第一张图中“引至安装高度高于1500电气设备的导线均沿顶板敷设”照明系统中的开关是距地1.3米的,是按层顶计算还是层底? 3.第一张图中说“卫生间等电位箱与插座采用BVR-1X4mm PC16在板内或墙内暗敷"跟我第一个问题有关么?等电位箱和插座间都应该按BVR-1X4mm PC16计算,还是系统图中的bv3*4?是怎么连接的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.系统图中的wx2应该是bv-3*4的线,但是怎么和灯具链接了?应该按照什么线计算工程量?一般很少这样插座连接灯具,咨询设计如果没错的话,就按4平方线计算,根数根据图纸。
2.在第一张图中“引至安装高度高于1500电气设备的导线均沿顶板敷设”照明系统中的开关是距地1.3米的,是按层顶计算还是层底?开关一般都是按层顶到开关的垂直距离。
3.第一张图中说“卫生间等电位箱与插座采用BVR-1X4mm PC16在板内或墙内暗敷"跟我第一个问题有关么?【没关系,3*4是电源线,这个是等电位接地母线】等电位箱和插座间都应该按BVR-1X4mm PC16计算,还是系统图中的bv3*4?【电源线按3*4,按图计算;等电位从插座引出到等电位箱,具体位置看图纸】是怎么连接的?【一般是焊接】
2015-07-08 17:17:39
-
1 .3 同意 但照明开关 应该 是 从地算起
2015-07-09 15:09:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看