关于电缆中间头及终端头制作的问题
3*240+1*120的电缆套中间头制作安装截面≤240,定额显示为实际芯数4芯 那么工程量应该为1还是说工程量为3再另外套一个界面120的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
120按240计;4*240就是3*240+1*120的一个头,一根电缆2个4*240的电缆头
2019-12-12 10:31:56
-
中间头工程量为1即可