请问:关于电气中线路问题
图中,
图中WL5回路中,实际现场的管线是从配电箱先到左边的K插,然后再出现到右边的K插。还是直接按图纸路径施工?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按从配电箱先到左边的K插,然后再出现到右边的K插。电线回路在施工的过程中不允许有管道三通。
2019-12-12 22:00:59
-
一般按图施工
2019-12-12 15:49:00
-
WL5的那里是两个管子,设计不严谨
2019-12-12 15:49:54
-
图中WL5回路中,图纸上的管线也是从配电箱先到左边的K插,然后再到右边的K插。(按图施工,没有问题呀)
注;右边的是普通插座的管线,与空调插座不连接(不要看花眼)。
首次提交 2019-12-12 15:52:30 最近修改2019-12-12 15:54:52 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看