hhf8686886 2019-12-12 17:25:40 | 湖南省 土建安装安装算量GQI | 2446查看 7回答
一般钢结构的厂房中的水电安装,是明装还是暗装?
一般钢结构的厂房中的水电安装,是明装还是暗装?如果是明装,是怎么固定的?如果是暗装,又不能像土建预埋线管?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢结构中应该是明装的,一般是先装线槽,然后在线槽里穿线
首次提交 2019-12-12 17:27:33 最近修改2019-12-12 17:31:12 (修改过1次)
-
明装,加支架
2019-12-12 17:27:41
-
下部砖砌体中是暗装,砖砌体以上复合墙板为线槽明装。
2019-12-12 17:29:20
-
一般钢结构的厂房中的水电安装,是明装 利用桥架和线槽等固定的。
2019-12-12 17:38:22
-
明装沿墙面和钢架梁用管线和桥架来走。
首次提交 2019-12-12 18:59:18 最近修改2019-12-12 19:01:05 (修改过1次)
-
钢结构上只能明装管道,管道固定采用抱箍支架,严禁在钢结构上钻孔、焊接(支架)。
2019-12-12 19:39:30
-
除了埋地部分其它是明装
首次提交 2019-12-12 20:49:37 最近修改2019-12-12 20:50:24 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看