拥抱。 2019-12-13 10:11:14 | 浙江省 安装预算施工结算审核 | 2258查看 5回答
消火栓选用减压稳压和普通的问题?
每一幢楼房设计说明说十四层以下用减压稳压消火栓,是否包含整体地下室?所有楼栋下的整体地下室的消火栓用减压稳压消火栓吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每一幢楼房设计说明说十四层以下用减压稳压消火栓,是否包含整体地下室?首先看一下室的消防管网和楼上是否是同一个系统,如果是同一个管路系统,包含地下室,地下室的压力更大,更需要减压。不是同一个管路系统,可以不用减压。
2019-12-13 10:14:12
-
是的,地下就是14层以下呀
2019-12-13 10:12:48
-
应该包含整体地下室,地下室的消火栓 应该也是用减压稳压消火栓 。
2019-12-13 10:13:36
-
14层以下含地下室。
2019-12-13 10:16:07
-
这个需要根据设计来确定的,因为减压稳压主要就是调整高层建筑底层消火栓压力增大和稳定的问题
2019-12-13 10:16:35