小刘 2019-12-13 15:14:54 | 山西省 安装预算施工资料安装算量GQI | 4369查看 2回答
弱电配管配线
图一为弱电管径表 图二为弱电平面图
在图三中是否是从AHD引出D+F 1xCAT5e UTP/4P+RVB 1x(2x0.5) PVC20到TD宽带插座,从TD宽带插座引出 F RVB 1x(2x0.5) PVC16到TP电话插座,没有 D 1xCAT5e UTP/4P PVC16吧???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
常规是;从弱电箱(AHD)配两根管线(D+F)同方向敷设,到第二个箭头所指处,两根管线分开,F到电话插座;D到信息插座。
按设计的线型表应该信息线与电话线穿一根PVC20的管道信息插座TO,从信息插座再出一根PVC16的管,穿1根电话线到电话插座TP。
注;不用把给排水管道可以通过三通,将管道分支的思维,用到电管上。即;不可以出来一根管,穿两根线(D+F),到三通处分开,再各到各的插座。
首次提交 2019-12-14 08:45:30 最近修改2019-12-16 09:02:57 (修改过1次)
-
在图三中是否是从AHD引出D+F 1xCAT5e UTP/4P+RVB 1x(2x0.5) PVC20到TD宽带插座,从TD宽带插座引出 F RVB 1x(2x0.5) PVC16到TP电话插座,没有 D 1xCAT5e UTP/4P PVC16吧???
这么和你解释,,,
1、到信息插座 TO是用网线 1xCAT5e UTP/4P,一个单口插座配一个回路,双口就两根
2、到TP电话插座 是用电话线 RVB 1x(2x0.5) ,一个单口插座配一个回路
3、D+F其实只是两根先共管了
做弱电、消防你一定要明白,什么插座、模块用的是什么线,他是中间线能不能断的,像网线、电话线一般是中间不建议断和分接的
2019-12-13 15:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看