山东2016定额 小高层脚手架这么套对吗?
刚接触山东定额,对脚手架不是很明确,自己研究了定额,然后结合之前别的老师的提问和回答,我想这样套,请各位老师帮忙看看可以吗,谢谢啦。
檐口高度51米楼房,层高2.9米,共17层,套取脚手架相关定额如下:
1.外墙:17-1-15,型钢平台外挑双排钢管脚手架≤60m,代码每层建筑面积构件ZC*2.9;
2.内墙(混凝土+砌筑)脚手架:套项:17-2-2双排里钢管脚手架:代码NQJSJMJ;然后再套一个17-2-2双排里钢管脚手架:代码NQJSJMJ,单价*0.3
3.外墙(混凝土+砌筑)内侧:17-2-2双排里钢管脚手架:代码WQNJSJMJ,单价*0.3
4.单梁(非有梁板,内墙砌体墙上):17-2-2双排里钢管脚手架,代码:JSJMJ
5.12层上消防连廊脚手架:17-1-15,型钢平台外挑双排钢管脚手架≤60m,代码建筑面积构件ZC*2.9
老师们 帮我看看 这些都套了 有没有重复,关于脚手架 还有没有需要补充的
谢谢啦
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第一条型钢平台不合适,应该套普通的双排脚手架定额
2、此项正确
3、砌筑不乘以0.3,装饰*0.3,定额及代码正确
4、单梁套双排外脚手架定额
5、此项应该包括在第一条整体的外墙浇筑或者砌筑当中,所以不应该单独再计取脚手架费用了
2019-12-25 15:40:26