无上 2019-12-19 11:23:36 | 广东省 安装 | 370查看 1回答
请问关于进桥架前电缆的敷设标高
图中桥架的标高是层顶-0.6,电动机也是层顶-0.6,而电缆的是CE敷设的,但要进桥架,请问我的电缆标高是层顶标高还是层顶-0.6标高,下面有两幅图,麻烦老师们告诉我一下我的那一幅图是对的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中桥架的标高是层顶-0.6,电动机也是层顶-0.6,而电缆的是CE敷设的,但要进桥架,请问我的电缆标高是层顶标高还是层顶-0.6标高,下面有两幅图,麻烦老师们告诉我一下我的那一幅图是对的
答:图纸有点模糊,一个原则就是设备与桥架在一个标高,在设备与桥架之间直接用软管连接就好了。不需要上顶再下翻。
2019-12-19 19:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看