李增军 2019-12-24 09:15:58 | 重庆市 安装 | 1637查看 2回答
消防电源监控的问题
图纸上消防电源监控探测器的引线需引到消防控制室的消防电源监控主机上,如图的WDZCN-RYS-2*1.5+WDZCN-BYJ-2*2.5-PC20同管敷设。比如图纸上有20个消防电源需监控,就有20根这样的线每根单独连接到消防控制室吗?
2019-12-24 09:18:27 补充
还是20个消防电源监控就用一组线?
2019-12-24 09:24:31 补充
这个线是不是就是报警总线哟
2019-12-24 09:26:07 补充
如果就是报警总线,就不是单独到监控主机上了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:看设计说明,通常是采用总线方式 。
2019-12-24 09:40:38
-
是的
2019-12-24 09:17:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看