静待花开 2019-12-24 17:21:07 | 山东省 安装施工安装算量GQI | 537查看 2回答
①利用筏板做接地极的时候底板钢筋是需要焊接联通成网格状的是吗?②钢筋之间的焊接点是需要计算的是吗?③如果需要计算是执行定额子目中的接地跨接子目吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 125690 被赞: 30357
不需要另外计算,包括在定额子目中了
2019-12-24 17:24:36
大海 钻石专家
答题: 95676 被赞: 83630
执行利用基础钢筋焊接接地极的定额子目后,不用再单独计算焊接的内容。
2019-12-25 07:47:56
利用筏板内钢筋做接地体如何计算?
图一中的接地体该怎么计算?按面积还是按图中的蓝色线?该如何套项?图二中接地体如何计算?
请教:利用筏板基础钢筋做水平接地体,需不需要计算扁钢工程量啊?
还是把扁钢预埋连接到底板钢筋?
请问变配电室四周的接地端子是做接地极吗?是否需要单独记取?
这带E的的线是接地母线还是利用底板钢筋焊接成接地网
如图,基础是筏板基础,图中的这些接地扁钢需要计算么?
应该是不计算吧?只是避雷引下线到基础后焊接到基础钢筋就行,图中这些扁钢不需要计算。