• 钢筋基础梁图上标注11C25,7/4+42J5是什么意思!怎么还有J,软件内怎么标注!.

    钢筋基础梁图梁上标注11C25,7/4+42J5是什么意思!怎么还有J,钢筋软件内怎么标注!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前面那个11C25应该是11根三级直径为25的钢筋,分两排布置,上排为7根,下排4根,后面一个我也不晓得了

    2008-05-28 10:24:48 

  • “42J5”还是问一下设计人员,估计是设计搞错了,现在有时设计是在软件中复制、粘贴完成的

    2008-05-28 15:22:21 

  • 前面的11C25应该是11根三级直径为25的钢筋,分两排布置,上排为7根,下排4根,后面的表示方法建议你问一下设计院是否标注有误,这种情况很多。

    2008-05-28 10:27:06 

  • 做了二十多年,没有见过42J5这样的钢筋标注方式,可能是标注错误

    2008-05-28 10:34:56 

  • 肯定是错误,不管是什么都是错误的钢筋信息。 前边的表示三级钢25的钢筋11根,上7下4两排布置,后边的错误!

    2008-05-28 10:46:16 

  • 前边的表示三级25的钢筋11根,上7下4两排布置,后边的问一下设计院是什么意思

    2008-05-28 10:51:40 

  • 筋基础梁图上标注11C25,7/4+42J5是什么意思!怎么还有J,软件内怎么标注! 图纸标注的,前面那个11C25应该是11根三级直径为25的钢筋,分两排布置,上排为7根,二排4根,42应该是为箍筋42个,后边的J5应该是基础编号J5

    2008-05-28 10:52:24 

  • 最好问设计院

    2008-05-28 11:02:04 

  • 你是不是倒入的CAD图? 还是看的电子版图纸?

    2008-05-28 11:40:06 

  • 前面那个11C25应该是11根三级直径为25的钢筋,分两排布置,上排为7根,下排4根

    2008-05-29 08:40:38 

  • 未按平法要求标注的钢筋信息,这种情况应问设计的。

    2008-05-28 11:42:47 

  • 42j5是不是标错了,是不是12呀!

    2008-05-28 12:23:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map