季尔容 2019-12-27 09:55:11 | 广西壮族自治区 安装预算 | 640查看 2回答
避雷引下线问题
图纸:Φ12镀锌圆钢沿外墙内暗敷引下,四角的外墙。引下线在距室外地面上0.5m处设置接地电阻测试盒。
有结构柱的位置利用钢筋混凝土柱内两根Φ16以上(Φ12~Φ16为4根)主筋通长焊接作引下线。共 15 处。
请问这个引下线的长度是15个结构柱屋面到一层底加0.5m吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
引下线长度应该是15*(构造柱顶-室外地面-0.5)
2019-12-27 09:58:50
-
引下线长度算至基础板钢筋处或室外地坪标高处+0.5M
2019-12-27 15:55:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看