关于防雷接地算量的问题
图纸未标明的情况下,接地母线是在基础底的位置吗?
利用两根40x4热镀锌扁钢将独立基础内的钢筋可靠连接构成基础接地网。这句话是说基础上部一层下部一层都有镀锌扁钢连接的意思吗?也就是图纸画出来的接地母线长度*2 ?
MEB箱的作用是将所有带电的设备连起来再统一引至接地母线的设备,这么理解对吗?那LEB到MEB的连接,一般图纸上也不会画出来,是不是就不用算了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、没有钢筋的地方(需要用接地母线沟通),才能计算接地母线(画了才计算)。
二、不一定是上下两层(也可能是左右两边各一根),将图纸画出来的接地母线长度*2就对了。
三、MEB箱是中心联络站,往上通过接地母线与各个设备连接,往下通过钢筋(或者接地母线),与接地极(接地基础)连接。此处的接地母线,画了的才计算。
2019-12-30 10:43:03
-
1、是需要在基础底部
2、是上下都是需要连接的
3、MEB是总等电位箱一般是在配电室内,将所有设备外壳引到接地母线即可
LEB是局部等电位箱,一般是在卫生间,也是需要计算的
2019-12-30 10:34:45