火星建筑五局 2019-12-30 19:48:25 | 陕西省 安装概算安装算量GQI | 2582查看 3回答
电缆进入配电箱要预留配电箱的宽和高+电缆头的预留量1.5米吗?
电缆进入配电箱要预留配电箱的宽和高+电缆头的预留量1.5米吗?
2019-12-30 19:51:46 补充
还是只预留配电箱的宽加高,不考虑电缆头的预留1.5米
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆进入配电箱要预留配电箱的宽和高+电缆头的1.5米。
注;电缆头不是预留量,是剖开1.5米长度。制作电缆头用的。
首次提交 2019-12-30 19:55:58 最近修改2019-12-30 19:56:24 (修改过1次)
-
电缆是加箱的半周长
2019-12-30 20:30:27
-
电缆进入配电箱要预留半周长+电缆头的预留量1.5米
2019-12-31 22:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看