小菜鸟 2020-01-01 14:39:27 | 四川省 土建计量GTJ | 666查看 3回答
板要求上部通长钢筋,与跨板受力筋布置重叠,该如何处理
2020-01-01 14:45:00 补充
这个位置和上部通筋重叠
2020-01-01 14:46:51 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图看看
回复补充:C8-340的负筋可能是附加的,建议查看说明,如是附加的,是重叠的
回复再补充:圈内负筋应是附加的,建议查看说明,按图纸要求布置可以
首次提交 2020-01-01 14:42:49 最近修改2020-01-01 14:48:23 (修改过2次)
-
按图示的布置。
2020-01-01 14:43:18
-
按图纸施工,按图纸画图没毛病。此区域如果图纸上没有说明是附加钢筋,有跨板受力筋就不需要布置面筋了
首次提交 2020-01-01 14:46:57 最近修改2020-01-01 14:48:10 (修改过1次)
-
地下室顶板板带钢筋如何布置,柱上板带与跨中板带相交处的配筋问题
问题1:板带X/Y向钢筋如何设置,软件板带只有上部纵筋及下部纵筋,如何布置问题2:柱上板带与跨中相交位置处 钢筋布置出来信息 与图纸不符,如何调整
-
筏基与基础梁平行重叠部位布置筏基底筋/板带受力钢筋,图集16G101-3,88页
计算规则,基础,第27条筏基与基础梁平行重叠部位布置筏基底筋/板带受力钢筋,引用图集16G101-3,88页问,设计说明无说明时,同梁方向筏板受力筋,是布置还是不布置,原因是什么
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看