wyyjxry666 2008-05-31 19:26:52 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1117查看 5回答
首层地面标高为6.18M,且6.18M以下楼层不计算时“室外地坪相对标高”如何设置?E
我正在计算的一栋写字楼共19层,各层层高均为3M,女儿墙高0.6M,首层地面至女儿墙顶高度57.6M。首层地面标高为6.6M,且6.6M以下的楼层不计算、设计室外地坪标高南立面为6.45M北立面为4.60M,此时“室外地坪相对标高”、檐高”如何设置?软件默认的首层底标高是否总是0?我目前的工程首层底标高如何设置?请专家、高手给予解答谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认首层地面标高±0.00,你的工程较好的方法是在首层上加一层,然后将楼层名称中2层修改为第一层、3层修改为第二层,以此类推。 首层层高设置为6.6m,其它层高3m,就一切都解决了。 首层不要画任何构件,等同虚设。 室内外高差平均计算,定义为5.525m。
2008-05-31 20:04:58
-
你把整栋楼压下去好了,首层定义为负一层,逐层新建即可!
2008-05-31 19:41:45
-
“室外地坪相对标高”设为0,“檐高”设为57米
2008-05-31 19:54:50
-
也可以把你的首层变为软件的“二层",软件的“首层"定义为层高6.6M,里面不画任何构件,这样就和你的图对上标高了。只是你图纸的层,和软件的层差一层,但操作起来方便多了。反正6.6m以下的东西不考虑。
2008-05-31 20:14:32
-
你说首层地面标高为6.18M和6.6M.不知你做的工程是否首层确实有两个标高(我曾做过这样的工程,比较烦琐的,在图形算量里能直接算出,钢筋算量,比较麻烦的.你真有的话.你把工程叙述清楚点,我会关注的). 我按首层地面标高6.6M说说:这只是对外墙装修工程量有影响. 1.你把首层地面标高设置为±0.00(6.6M,地下室不计算,不考虑),室外地坪相对标高置为-2.0M(4.6M),以上按施工图设置层高就可以了,不影响其它工程量<19*3+0.6=57.6M>,软件自动默认檐高的. 2.装修时:点装修--单墙面装修(建两个构件)--WQMZX-1(南侧:-0.15M)--WQMZX-2(北侧;-2M)<无墙裙设置为'0'>[便于在报表中手工计算]--分别输入相应位置--汇总计算--保存--报表预览--绘图输入工程量计算书--手工扣减南侧多的部分装修工程量<高按1.85M计算>===OK
2008-05-31 21:32:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看