xiazi 2008-06-01 11:27:30 | 河北省 其他专业 | 296查看 5回答
在弯钩设定界面,学员联系册第19页中提示描述中提到
在弯钩设定界面,学员联系册第19页中提示描述中提到的“构件图元抗震等级”和“工程抗震等级”是两个不同概念,如何理解?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程抗震等级是对总个工程而言的,一个工程里的构件如柱和板他们的抗震等级设是不同的(设计师决定的).
2008-06-01 11:54:31
-
你理解为一个是整个工程而言另一个是对具体构件而言
2008-06-01 17:31:23
-
图纸总说明中会有说明,工程抗震等级在新建工程时设置,构件图元抗震等级在构件中可以单独设置! 弯钩的设置根据图集,例如03G101-1,画完钢筋后弯钩自动计算!
2008-06-01 12:12:10
-
构件图元抗震等级”和“工程抗震等级”是两个不同概念也就是选不选择箍筋弯钩,钩选箍筋弯钩平直段计算按构件抗震等级考虑,表示构件的箍筋和拉筋按照构件图元自身的抗震等级考虑。来源于:06G101-6第42页。 不钩选箍筋弯钩平直段计算按构件抗震等级考虑。表示构件的箍筋和拉筋按照工程的抗震等级考虑。来源于混凝土结构工程施工质量验收规范GB-50204-2002的第5.3.2第3条。 也就是说如果把它打上对钩,这个时候您构件的箍筋和拉筋的抗震等级会根据构件计算,比如我工程的抗震等级为二级,而我框架梁的抗震等级为一级抗震,那么这样我框架梁的箍筋和拉筋会按照三级抗震考虑计算的。 如果不钩选它的话,那么所有构件的箍筋和拉筋按照实际工程的抗震等级计算。
2008-06-01 12:29:33
-
工程抗震等级是针对一个工程整体而言的,在具体工程是可以某些个别的构件还需要加强或提高,所以某些构件的抗震等级会和工程抗震等级是不一样的,打个比方:有点象框架梁中的集中标注和原位标注,集中标注是总信息,原位标注是具体位置的详细信息,两者有时是不一样的,原位标注优先于集中标注。
2008-06-01 12:57:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看