凤凤家的小跟班 2020-01-03 12:06:43 | 山东省 土建施工土建计量GTJ | 407查看 2回答
这块板标注里只有底筋双向四周都有负筋,说明里有未注明C8-200,还需面筋双向?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这是注明了这块板的底筋的XY方向的钢筋了,不需要布置面筋
2020-01-03 12:12:05
-
当然不需要, 负筋就是面筋。
2020-01-03 12:34:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看