xiazi 2008-06-01 16:47:14 | 河北省 其他专业 | 353查看 5回答
在新建工程第二步中,要求输入首层结构标高,请问若无
在新建工程第二步中,要求输入首层结构标高,请问若无地下室,首层标高应选在何处?若有地下室,首层标高应选在何处?它的设定对钢筋计算有何影响?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳无论有无地下室,首层结构标高,不是指建筑顶标高,更不会是首层板顶标高 首层的结构标高是指首层地面结构标高,一般是为负数 但不是固定的-0。05 请注意,要按图纸标注的输入
2008-06-01 16:49:27
-
首层标高 是软件设定的 都是正负0 ,不能修改
2008-06-01 16:49:34
-
首层的结构标高,与有无地下室没有关系的,他的意思是结构与建筑的相差标高,所以你直接输入结构与建筑的相差标高即可。
2008-06-01 16:51:34
-
不管有没有地下室都是一层结构标高,在一层结构图中有,一般影响纵向钢筋长度,应该设定
2008-06-01 16:56:19
-
若为砖混结构首层结构标高一般为-0.06(一皮砖); “它的设定对钢筋计算有何影响?” -柱(或剪力墙)高将减少0.06M。
2008-06-01 17:03:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看