造价小咖 2020-01-05 17:56:31 | 四川省 安装 | 858查看 5回答
关于给水管道室、内外界限划分的问题
通用安装规范 GB 50856-2013中P139页中:
说明K.10.1 给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
问:如果入口处的阀门距离大于外墙皮1.5m,那是按1.5m为界,还是按大于1.5m的距离为界。期待各位的回答,谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有阀门的,以阀门为界(哪怕是8米远);没有阀门的,以1.5米为界;
2020-01-05 18:30:44
-
那就是以阀门为界
2020-01-05 18:00:29
-
按第一个为界,与它的距离没有关系。
2020-01-05 18:01:10
-
以阀门为界
2020-01-05 18:32:22
-
一般是按1.5米分界。
2020-01-05 21:19:53