拥抱。 2020-01-06 20:36:21 | 浙江省 安装预算施工结算审核 | 1263查看 3回答
门窗接地和均压环怎么计算?太难了
均压环是指45m以上楼层,外墙一圈按延长米算吗?门窗接地是按每个窗户距楼板高度相加计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图
1、均压环是指45m以上楼层,外墙一圈按延长米计算(可以按中心线计算)
2、门窗接地是一般按“处”计算,然后金属门窗才需要的
2020-01-06 20:45:30
-
是的,防雷设计规范要求 :1、均压环是外墙一圈的梁主筋焊接连通并与柱中避雷引下线主筋焊接,按延长米计量;2、门窗接地也是外墙上的金属门窗与均压环焊焊接连通,按个数或处计量。
2020-01-06 20:46:01
-
门窗接地是按处计算的
均压环是按外墙一圈延长米计算的
2020-01-06 21:06:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看