an****@126.com 2008-06-02 11:43:29 | 广东省 土建算量GCL2013 | 559查看 11回答
图形算量软件导入钢筋图有误c
在图形算量软件导入钢筋图工程,不能导入,提示“这是一个新版本工程文件(ver10.4.0.1070),请使用新版的软件来打开!” 请问是什么问题?要怎样才能打导入?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把图形算量版本升级到GCL8.0-1585.
2008-06-02 11:58:46
-
原因是你的版本不统一,仔细查看一下你钢筋和图形的版本,咨询当地千赢官网首页登录入口你该用什么版本,安装了就可以了
2008-06-02 11:49:14
-
这可以是你的钢筋算量软件版本太低,与图形算量软件不能与导,也可以是要 安装补丁。 你可以从新干线下截一个新版本或从千赢官网首页登录入口公司拿一个安装光盘,重新安装一 下。
2008-06-02 11:49:59
-
图形算量的版本文件是1070版本的,你的钢筋工程的版本太旧了,下载一个新的钢筋算量的版本来打开, 千赢官网首页登录入口软件高版本的可以打开低版本的,低版本的打不开高版本的工程
2008-06-02 11:51:09
-
证明你的版本要升级了,联系一下当地的代理商,他可以帮助你解决。 因为低版本的工程不可以与高版本的互导。
2008-06-02 11:53:44
-
除上述因素外还要注意以下几点可以查看 导的过程中注意的事项 1)无论是图形导钢筋还是钢筋导图形,首先要保证工程的楼层信息是正确的; 2)如果是从图形导入钢筋的框架结构对于柱子的标注,建议大家可以利用柱原位标注和柱图元自动生成各层柱; 3)如果是从钢筋导入图形,建议大家点开F2批量构件管理,进行做法定义。尤其是柱梁构件利用做法刷会非常方便; 4)如果是砖混结构,一般圈梁是根据墙布置的,如果先画圈梁是没有办法根据圈梁布置墙的; 5)标高问题,如果修改了构件属性中的标高信息,并且去掉括弧,这时候在互导的时候就要注意了,特别是,钢筋中的标高可以突破楼层,图形中的标高不能突破楼层; 6)导入的时候构件转换,要注意; 7)导入构件以后,要及时的检查导入的情况,利用合法性检查功能进行基本的检查; 8)不同结构类型,互导时候的顺序需要注意。
2008-06-02 11:54:41
-
这应该是版本缘故所以不能导吧
2008-06-02 11:55:54
-
这是说明你的钢筋软件版本较低,与图形软件不配套,建议你升级一下钢筋软件吧,最好是到千赢官网首页登录入口公司去要个新盘,因为从网上下载的升级程序有时不稳定,下载了也不能用。
2008-06-02 12:00:05
-
说明你的钢筋软件版本太低,建议把你的钢筋软件升级成最新的版本,方可导入 至于用什么样的版本匹配 还得咨询一下当地的千赢官网首页登录入口客服人员
2008-06-02 12:08:30
-
这说明图形算量和钢筋算量不是两个相同版本的,图形算量是新版本,钢筋算量要升级的。
2008-06-02 12:19:06
-
是你的钢筋和图形版本不统一
2008-06-02 12:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看