• 电缆埋深

    比如室外地坪-0.3,室内地坪0.0,室外电缆埋深0.7,意思是电缆距离室外地坪0.7m,还是电缆距离室外地坪0.4m。如果电缆进入户内,到达地面,这个高度是0.7m还是1m。室内地坪图中的意思是,2根管2根电缆,还是1根管2根电缆。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (-0.3)+(-0.7)=-1.0米

    两根120电缆穿两根SC125的管。即;一根电缆穿一根管。

    2020-01-07 09:15:24 

  • 室外电缆





    第二个问题是  两根电缆一个管

    2020-01-07 08:56:50 

  • 答:是电缆距离室外地坪0.7m。到达室内也可以看情况抬高300,没有这么绝对。图是两根管两根电缆。

    2020-01-07 09:00:44 

  • 首先埋深只的是净标高,也就是正负零位置在下返0.7,如果你室外地坪就是-0.3且将来也是-0.3成地面,那就需要返1米,如果将来是正负零为正常的地面,那么实际你就应该在向下返0.4米。 第二个问题是2根WDZ-yjv22-4*120 穿125,分别穿两根SC125的管

    2020-01-07 09:15:25 