• 钢筋导入算量的问题?j

    钢筋中的连梁,在算量时连梁要加到剪力墙中,软件连梁是归类到梁中的,但是这样的话软件似乎就少算了板厚的那一部分?(我们这定额墙是算到板顶的,梁是算到板底的)请问各位老师,有什么看法?好的解决办法?

    问题补充:我的意思是连梁在汇总后的加入到墙中,可是软件把连梁定性为梁,当然在套定额时候可以汇总到一块,但是连梁的计算少了板厚的那部分,梁软件是默认算到板底的,这一块各位老师如何处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看这样解决可以不可以:首先连梁在钢筋里绘制的长度就是洞口的宽度,钢筋伸入墙内的锚固长度是软件自动计算的,那么导入图形后它的长度也是洞口的宽度,也就是说墙少算的就是洞口宽度这一范围,这样我们就可以利用梁长来计算少算的墙量,在连梁构件里套墙的子目代码用“梁的体积长度*墙宽(手工输入)*板厚(手工输入)”这样计算出少算的墙的体积,那么这部分体积就和板内的重复计算了,还要扣掉板内多算的这一部分,再套一个板的定额子目,工程量代码用“-梁的体积长度*墙宽(手工输入)*板厚(手工输入)”这样汇总后就可以了

    2008-06-02 15:47:22 

  • 建议你墙和板交接处,你就把板向内偏移点就可以拉,至于梁和板一般都是和在一起套有梁板的,其实软件都会自动扣减,我个人认为只要混凝土总量对就可以拉。

    2008-06-02 13:56:44 

  • 是少算了板厚的那一部分 但在板里有,这一部分并入到了板里,这里分界是有些问题,但总量是不变的,单价差了一点, 办法是将墙画通,布置墙洞,再画连梁

    2008-06-02 13:58:38 

  • 钢筋中的连梁,在算量时连梁要加到剪力墙中,软件连梁是归类到梁中的,但是这样的话软件似乎就少算了板厚的那一部分?(我们这定额墙是算到板顶的,梁是算到板底的)请问各位老师,有什么看法?好的解决办法? 答:如果墙是算到板顶,你可以将墙再套一项代码如TJCD*板厚来补充.

    2008-06-02 14:02:53 

  • 你可以利用偏移功能,将板向内偏移,套有梁板定额。

    2008-06-02 14:03:00 

  • 软件默认墙的高度是层高。梁的工程量计算到板底。

    2008-06-02 14:05:01 

  • 暗梁才加到墙中,梁是梁,墙是墙,分得清清楚楚,不可能混淆的.定额梁板按有梁板计价,剪力墙按墙计价是不同的.

    2008-06-02 14:45:01 

  • 用梁顶平齐板顶

    2008-06-02 15:36:18 

  • 是的,你少算了板的厚度,加上就可以了

    2008-06-02 17:52:28 