fr****@126.com 2008-06-02 17:48:07 | 河北省 其他专业 | 2228查看 13回答
如果筏板基础设计规定板底钢筋保护层为40mm,其他
如果筏板基础设计规定板底钢筋保护层为40mm,其他面为20mm,在算量时怎样处理保护层问题,也就是说保护层输入多少问题补充:如果我输入板上下保护层的平均值如30mm不知对不对,我是刚开始用算量软件,许多问题不会,非常感谢所有帮助我的人。可是我手头这个设计就是说底板保护层迎水面40mm,其他面20mm
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有这种情况,但不必理会,按照你输入的抗震等级回自动默认。
2008-06-02 19:03:37
-
回答“如果筏板基础设计规定板底钢筋保护层为40mm,其他面为20mm,在算量时怎样处理保护层问题,也就是说保护层输入多少 问题补充: 如果我输入板上下保护层的平均值如30mm不知对不对,我是刚开始用算量软件,许多问题不会,非常感谢所有帮助我的人。可是我手头这个设计就是说底板保护层迎水面40mm,其他面20mm“” 按照设计规定,基础筏板的保护层输入为40mm。 输入平均值是不正确的。 保护层迎水面应该是指基础或者剪力墙(防水墙)的外侧钢筋的保护层,应该是你本地的地下水位高,设计所做出的防水的方法。
2008-06-02 20:18:37
-
如果筏板基础设计规定板底钢筋保护层为40mm,其他面为20mm,在算量时怎样处理保护层问题,也就是说保护层输入多少 答:如果筏板基础设计规定板底钢筋保护层为40mm,软件会根据你刚开始建立构件时设定的抗震等级和设防烈度自动默认的,你可以到软件的左上角的“楼层管理”里修改一下,影响的也只有马凳筋了,马凳筋的高度和长度是在我们选择了钢筋形状后经甲方及监理确认自己设置的,所以筏板保护层统一按40mm设置计算。
2008-06-02 20:24:30
-
就按40设置就行了,筏板面20的保护层不用管的,马凳筋的尺寸是自己给出的,
2008-06-02 23:11:28
-
设计就是说底板保护层迎水面40mm,其他面20mm。 如果筏板为矩形,这样至少也有5个迎水面,甚至基础筏板还会延伸到地下室外墙以外,还存在上局部迎水面,这样就剩下上表面的一部分保护层为20mm了,影响的也只有马凳筋了,马凳筋的高度是在我们选择了钢筋形状后自己设置的,所以筏板保护层统一按40mm设置计算。 至于施工时,上部受力钢筋可以按最小保护层20mm进行施工和验收。
2008-06-02 17:52:44
-
你可以在计算设置中进行设置,如图
2008-06-02 17:53:15
-
我来说一下,哈哈,我的电脑太慢了,有人已先说了
2008-06-02 17:53:22
-
每一个构件只能有一种保护层厚度,设计不可能定成两个值的,同是底板各面应该是一样的。
2008-06-02 17:57:57
-
你可以在计算设置中进行设置,
2008-06-02 18:02:54
-
图纸上会有这样的设置,因为基础层有迎水面和背水面之分。迎水面保护层大,背水面保护层小!一般软件会根据你刚开始建立构件时设定的抗震等级和设防烈度自动默认的,你可以到软件的左上角的“楼层管理”里修改一下,可以按平均值输入!
2008-06-02 18:03:42
-
会有这种情况,但不必理会,按照你输入的抗震等级回自动默认。
2008-06-02 18:14:56
-
这个问题应该请教千赢官网首页登录入口服务部。看软件对这样的问题是如何考虑的。如按平均値输入,计算长度时可能就减多了。
2008-06-02 18:37:24
-
计算设置中节点里修改就行
2008-06-02 18:50:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看