张美丽 2020-01-08 09:28:24 | 上海市 安装 | 523查看 3回答
照明线路问题
照明系统图和平面图 平面图中管线没走桥架 算量我是按照系统图计算的电缆的 就是有点疑问 实际施工中 会用YJV3*2.5或3*4的电缆这样直接接照明灯具或者插座吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不常见,厂房内是有可能的,我见过一些小型路灯是使用YJV 的电缆接的,都是传输电能的,理论上是可行的呀
2020-01-08 09:31:27
-
你就按设计的走,算量按平面图为准,一般照明的都用的BV线,YJV的电缆贵点
2020-01-08 09:32:25
-
工业厂房用的多(一种情况是全部电缆走桥架;一种是先走桥架,到灯具近处配管走BV线)
2020-01-08 09:38:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看