天天小跑 2020-01-08 10:00:09 | 河北省 土建 | 743查看 1回答
定额地下室防水、满堂基础脚手架的理解问题
1、河北定额中地下室防水按墙地面项目乘以1.1,那筏板基础下边的卷材防水用乘1.1吗?
2、筏板基础、独立基础等达到一定条件套满堂脚手架定额乘以0.5的系数,那他的高度问题呢?定额中说的是套满堂基础的基本层乘以0.5,对这个基本层的理解是不是满堂基础脚手架高度的最低值,也就是套高度5.2米即可,其他高度的满堂基础脚手架不用考虑
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、筏板的不乘,因为地下室防水乘是考虑的施工难度问题。筏板是大面积的,也没有材料运输困难的问题。
2、高度不用管,是按基本层乘0.5
2020-01-08 10:05:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看