Edith 2020-01-08 15:09:38 | 广东省 机电电力其他专业结算审核 | 722查看 1回答
想问一下各位“钢铝窗接地跨接”与连接到均压环的“12镀锌圆钢”是否重复计算呢?
如图:为某施工单位的钢铝窗接地部分计算书以及对应的系统图。
问:1、“接地跨接线”的数据为什么是“钢铝窗接地跨接”数据的两倍呢?
2、是否“钢铝窗接地跨接”包含跨接以及跨接线的内容,这里的“12镀锌圆钢”和“接地跨接线”是不是重复计算了呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
二者是不重复的各套各的定额
钢筋是连接门窗接地用的
2020-01-08 15:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看